大家新年好!
小弟做了一个电热水器,功率是9KW的,二组发热丝(6+3),采集水阀信号0.5s一个周期(水阀探头限制了采集时间,),温度要求在正负一度。
现在遇到二个问题,还望论坛里的大侠指点:
1:当正常工作情况下,水量突然调节时,由于发热丝有惰性,水温会突然变化,比如水量突然减少了一半,但是我采集水阀信号不可能马上检测到,在这个时间差里水温会突然增加,或者有人说把周期缩短,可是一旦缩短周期那检测信号就不准确了.
2:由于水阀突然调节不是线性的也不能够预判断的,我在给功率的时候也很难判断应给多少,但是有个大概的方向是,当水量突然减少,给的功率应该小于当前应给的功率,反之.....,现在我想到另一个办法不过还没有试,就是当水阀调节时,我用热电偶0.5s去检测温度一次,检测出温度后用公式计算出应给的功率,当多次后推出一个共性,根据这个共性给个公式........ |